剪力墙连梁超筋处理

剪力墙连梁超筋处理

剪力墙结构、框架剪力墙结构中连梁及框筒结构中的裙梁一般较易出现超筋超限现象,应采取适当的处理

方法。剪力墙连梁超筋、超限时,可根据“混凝土高规”第7.2.25条的相关规定,作如下处理:

一、对连梁的计算处理 1.连梁调幅处理(计算结果①)

抗震设计剪力墙中连梁的弯矩和剪力可进行塑性调幅,以降低其剪力设计值。但在结构计算中已对连梁进行了刚度折减的连梁,其调幅范围应限制或不再调幅。当部分连梁降低弯矩设计值后,其余部位的连梁和

墙肢的弯矩应相应加大。

一般情况下,经全部调幅(包括计算中连梁刚度折减和对计算结果的后期调幅)后的弯矩设计值不小于调

幅前(完全弹性)的0.8倍(6、7度)和0.5倍(8、9度)。

2.连梁的铰接处理(计算结果②)

当连梁的破坏对承受竖向荷载无明显影响(即连梁不作为次梁的支承梁)时,可假定该连梁在大震下的破坏,对剪力墙按独立墙肢进行第二次多遇地震作用下的结构内力分析(为减小结构计算工作量可将连梁按两端铰接梁计算),墙肢应按两次计算所得的较大内力进行配筋设计(一般情况下,连梁铰接处理后,墙

的计算结果较大),以保证墙肢的安全。 3.对超筋连梁的计算处理(计算结果③)

剪力墙的连梁考虑刚度折减后,当部分连梁仍不能满足规范剪压比( )限值时,减小连梁截面,此时连梁计算可能仍有超筋,但其计算剪力V2已不大于原有截面的最大受剪承载力[V1],即V2≤[V1],满足本规程第

6.2.6条的要求。 4.连梁计算处理后的情况分析

1)情况一:连梁调幅处理(计算结果①)后,计算结果满足规范要求;

2)情况二:对连梁进行计算处理后(计算结果③),连梁不再有超筋现象,结构的层间位移仍能满足规范

要求,即层间弹性位移角符合表4.6.3要求;

3)情况三:对连梁进行计算处理后(计算结果②),连梁不再有超筋现象,结构的层间位移仍能满足规范

要求,即层间弹性位移角符合表4.6.3要求;

4)情况四:对连梁进行计算处理后(计算结果③),连梁仍有超筋现象,结构的侧向位移不能满足规范要求,即层间位移角已不符合表4.6.3要求,且确无其他手段加大结构的侧向刚度,结构设计中仍需采用原

有连梁的构件截面尺寸,以满足结构的层间弹性位移角要求。

二、剪力墙的配筋设计

1.对情况一:剪力墙可直接按计算结果①配筋。

2.对情况二,剪力墙按最后计算的结果(结果③)配筋(此时,要求连梁取用小截面,即计算③所采用的

截面)。