热计量方式总结与热计量方法
国内热计量方式总结与
爱迪生通段时间(温度)面积法热计量系统
摘要:文章总结了国内热计量改造工程中使用的几种热计量方法的原理和各自优点、缺点,并对珠海爱迪生节能科技有限公司最新研发的通断时间温度面积法进行了介绍。该方法吸取了温度法和通段时间面积法的优点,充分考虑到在同等室温情况下建筑两端、顶层用户耗热量过高的情况,以住户的实际温度对通断时间进行修正,经过温度修正的通断时间做为热量分摊的依据,开拓了一种新型的供热计量方法。
一、国内热计量系统介绍
几年来,国家对于新建建筑强制安装热计量装置的规定得到了比较好的落实,既有建筑的热计量改造也进行的如火如荼,建筑能耗得到了明显的降低。
热计量这一新事物,经过十几年的探索和试验,形成两种计量理念、五种方法。一种计量理念是“用多少热,交多少费”。从国外引进的一户一表法和散热器热分配表法、北京众利德邦公司研发的流温法、清华大学江亿院士研发的通断时间面积法都是遵循这一理念。另一种热计量理念是:“享受多少温度,交多少费”。哈工大方修穆研发的温度法,采用的就是这种计量理念。
下面对这几种热计量方法进行简要介绍。
(一)热量表法
原理:在每户的进口安装一块热量表,通过读取热量表的热量耗用数据,获得住户的热量消耗量,根据热量单价进行计价。适用于一户一环的室内供热系统。
目前在新建建筑中,普遍使用一户一表的方式。
优点:读数直观,容易理解,适用于一户一环形式的散热器、地热供热系统。 缺点:
1、 存在建筑顶层、冷山耗热多和户间传热造成的不公平问题。
2、热量表流动阻力大,水质不好的地区长期运行会出现堵塞、计量不准、损坏现象。
3、按照《计量法》,进行结算的热量表需要定期检测,大规模的使用有很多实际操作的困难。
4、不适用单管串联系统,而中国大部分北方地区既有建筑户内采用的都是单管串联方式,由此造成户内管网改动非常大。
5、只是计量热量,用户不能自主的调节室内温度,充分利用自然热量。
(二)、散热器热分配法
原理:每组散热器上安装一个散热器热分配表,各户通过读取分配表的读数,得出各组散热器散热量的比例关系,对总热量进行分摊的方法。
优点:
1、既有建筑改造方便,不必改成分户分环水平系统
2、采用蒸发式热分配计法安装简单,价格较低。
缺点:
1、存在建筑顶层、冷山、户间传热造成的不公平问题。
2、容易被用户破坏,影响热量计量。
3、不同的散热器,显示数据差距很大。
4、需要专业公司统一管理和服务,其投资成本和管理费都较高
5、不适合地热系统。
6,只是计量热量,用户不能自主的调节室内温度,充分利用自然热量。
(三)、流温法
由北京众力德邦智能机电科技有限公司于2002年开始研发,2006中年应用于实际工程。是我国技术人员自行研发的第一种具有中国特色的热计量方法。《流量温度法热分配装置技
你可能喜欢
- 阀门知识简介完全版
- 热计量改造
- 管道温度计算
- 分户热计量采暖系统
- NRF24L01
- 系统论文
- 分户计量
- 供热计量技术规程
- 阀门知识简介完全版_-_(中)29页
- 阀门知识简介完全版_-_(上)43页
- 阀门知识简介完全版_-_(下)21页
- 阀门知识简介完全版(上)43页
- 阀门知识简介完全版_(中)29页
- 阀门知识简介完全版_-_(下)21页
- 通断时间面积法,热计量改造2页
- 银川 首府制定热计量改造1页
- 热计量改造别紧盯(吉林)4页
- 北京 大型公建 明年全完成热计量改造1页
- 热计量改造中供热系统户内水平双管异程系统只安装一个恒温控制阀的可行性分析4页
- 廉租房热计量改造项目安装示意图1页
- 燃气管道温度场的分析与计算4页
- 蒸汽管道压降及温度复核计算实际应用2页
- 带有伴热管的输油管道土壤温度场的数值计算4页
- 埋地热输管道预热温度场分析与计算3页
- 交替方向隐式迭代法计算火灾下埋地管道温度6页
- 冷库保温管道的温度计算与分析6页
- 单元7 住宅分户热计量采暖系统132页
- 分户热计量采暖系统的特性7页
- 住宅采暖分户热计量系统设计探讨2页
- 对分户热计量户内采暖系统设计中若干问题的探讨3页
- 住宅分户热计量采暖系统16页
- 低温热水地板采暖分户热计量系统设计要点3页
- NRF24L01参考程序22页
- NRF24L01分别发送2段数据11页
- NRF24L01模块写论文可以用到的5页
- NRF24L01功能使用文档21页
- NRF24L01参考程序(包含多个实例)13页
- NRF24L01编程心得1238页
- 学生信息管理系统论文28页
- 信息管理系统论文参考13页
- 学生管理系统毕业论文46页
- 图书管理系统论文16页
- 080512007 人才信息管理系统论文23页
- Delphi售后数据管理系统论文13页