剪力墙连梁超筋怎么办

剪力墙连梁超筋怎么办

连梁超筋怎么办?

悬赏分:100 - 解决时间:2007-9-6 21:51

本结构地上15层,地下2层,体系为剪力墙结构。结构比较规则,由于南侧洞口比较密集,导致南侧连梁超筋明显,如何解决?(位移,周期,地震都没问题)

最佳答案

在框剪结构或剪力墙结构中,要做到连梁一根也不超筋,这几乎是件不可能完成

的任务。在计算中,由于考虑构件是按弹性考虑的,墙的刚度远大于连梁的刚

度,在墙稍有变形的情况下,连梁会承担极大的弯矩和剪力。此时连梁会先开

裂,这正是抗震所要求的连梁成为抗震的第一道防线,也是计算中允许对连梁刚

度折减的原因。

根据计算,我们可以得知,连梁截面越大,刚度越好,其越容易超筋。因此,在

计算时出现连梁超筋,不要一味地调大连梁高度。对洞口高度较小,上部有较大

高度时,可以考虑设成两根连梁,避免出现一根高度很大的连梁。在此情况下,

计算时可以假定一根宽度为实际宽度的两倍,高度等同于实际连梁高度的一根连

Word文档免费下载Word文档免费下载:剪力墙连梁超筋怎么办 (共4页,当前第1页)