各种空气过滤器标准中容尘量的对比分析

过滤器的 请进

维普资讯 http://www.51wendang.com

3 8

洁净与空调技术 C A 0 7年第 4期 C& C 2 0

各种空气过滤器标准中容尘量的对比分析 北京工业大学徐昭炜

中国建筑科学研究院王智超

宋灿华

介绍了 J/ 2— 9 9 Ns/ s G T 2 1 9、A I HRA 5 . 1 9、E 7: 0、 A E 21 9 2 N7 92 2 pSB 9 82 0— 0 9 0: 1等国内外四个标准的容尘量的 0

定义和试验方法,对容尘量试验的终止条件和计算方法进行对比分析,指出我国标准存在的不足,并给出改进意见。 关键词容尘量定义试验方法终止条件计算方法

Th e Com p r on a d An l ss o v r l a d r s i ai s n a y i fSe e a’ St n a d n Du tRe e to p ct s t n i n Ca a i y By XU h o i, WANG h c a n Z a we * Z i h o a d SONG n u Ca h a

Ab ta t T e dfnt n a d ts meh d o u tR tmt n c p ct n te sa d rso GT2 1 9, sr c h e io n et to fd s ee i a a i i h tn ad fJ/ 2— 9 9 ANS/ HRA 21 i i o y I AS E5 .— 1 9,E 7:0 2 n I 9 0:0 r nr d c d h i t s tr n t e c n i o s a d c lu ain me h d o u tRee t n 9 2 N7 9 2 0,a d J S B 9 8 2 01 a e i t u e .T er e t e mia i o dt n n ac lt t o fd s o v i o tn i o c p c t r o ae n n lz d T e s otg so G/ 2 9 9 a e p i td o t n o d ie r ie . a a i ae c mp r d a d a ay e . h h r e fJ T2—1 9 r o ne u d s me a vc sa e gv n y a a K e wor s Dus tnt n Ca a i De n t n y d tRee i o p ct y i f ii Te tmeho Te i t e c n iins o s t d m r nai o d to Ca c lto t d v l uai n meho

B i gU i ri f e h

o g, eig C ia e i nv e yo c n l y B i, hn j n e t T o j n 目前 .空气过滤器在空调通风系统的应用越来越多, 使用寿命是人们在选择空气过滤器时关心的指标之一。但

率 .最后由平均计重效率乘于总发尘量得到受试过滤器的 容尘量。 E 7 9 0 2对容尘量的定义和容尘量的试验方法与 N 7: 0 2 J f 2— 9 9几乎一致:A S A H A 5 . 19 G l2 19 ' N I S R E 21 9 2则只在容/—尘量试验的终止条件方面与 J, 2— 9 9有所不同,其它 G r 2 19内容也是一致的:而 JSB 9 8 0 1了容尘量试验的终 I 90: 0除 2

在实际中很难预知空气过滤器的使用寿命,因此通常采用 容尘量来评价它。容尘量只能定性而不能定量反映空气过

滤器的实际容纳粉尘的重量 .同时只有试验条件和方法都相 同时,能根据容尘量数据来评价不同过滤器寿命的长短【 才 l J。由于种种原因 .在过去十几年 .全国所有的专业试验

止条件和计算方法不太相同外,其它也和 J,2— 9 9的 G r 2 19 内容大同小异。所以各标准的容尘量测试方法主要是试验

室和过滤器厂商很少进行容尘量的测试试验。目前 J/ G T 2 19《般通风用空气过滤器性能试验方法》[这一 2— 9 9一 行业标准正在修订中 .容尘量测试方法是修订的重点内容 之一。本文结合 J厂 2— 9 9美国 A S/ S A 5 .— G r2 19、 N I HR E 21 A 19 3 9 2[ 1、欧洲 E 7 92 0 、日本 J 9 0: 0 5等四 N 7: 2H 0 I B 9 8 0 1[ S 2 1个在空气过滤器性能试验方法中比较有代表性的标准对容

终止条件和计算方法存在一些区别。表 1列出了各个标准的容尘量试验终止条件和计算方法。

2容尘量试验的终止条件 从表 1以看出 .可四个标准的试验终止都有以达到终阻力为判断依据这一条件 .并且 J/ 2— 9 9和 E 7 9 2 0 GT 2 19 N 7:0 2仅用这一个判断条件 .而 A S/ S A 5 .— 9 2和 J N I HR E 2

1 1 9 A[ S

尘量的定义和试验方法进行介绍和对比分析 .以助于国标的修订工作。

1各国标准中的容尘量介绍 在 J,2— 9 9中 .容尘量的定义是:受试过滤器在 G r2 19 达到试验的终止条件前所拦截的人工尘总量 .它由人工尘

B 9 82 0还采用计重效率的降低来判断试验终止与否。 90: 1 0 21以终阻力作为试验的终止务件 .

对于大多数过滤器 .其阻力一般是只升不降。这种情 况下 .就可以直接采用达到终阻力与否来判断容尘量试验

的发尘总质量乘于受试过滤器平均计重效率计算得到;容 尘量的试验方法是:通过发尘装置把一定量的人工尘发送

是否终止 .此时,容尘量多少与终阻力大小密切相关,试验终阻力定的越高,得到的容尘量数值就越大。 ☆徐昭炜,男,18 92年 8月生,硕士研究生 1 0 2北京市北京工业大学建筑工程学院 O0 2 E—mal i:ZW XU2 01 1 3.o 0@ 6 c m

到装有受试过滤器和末端过滤器 (般是高效过滤器 )的一 标准试验风道中 .直到人工尘发送完之后 .拆下受试过滤

器和末端过滤器 .分别称重 .得出其质量变化量 .从而计算出受试过滤器计重效率 .重复进行上述步骤直至受试过滤器达到终阻力值 .然后求出整个试验过程的平均计重效

收稿日期:2 0—— 2修回日期:2 0—— 3 07 6 1 0 7 7 1