大型循环水系统正常运行方案

大型循环水系统正常运行方案

大型循环水系统正常运行方案

一.术 语 解 释

2.1常用术语解释

2.1.1补充水:对于因冷却塔蒸发,排污,风吹(飞溅)而从循环冷却水系统中损失的

水量,进行必要的补充的水叫补充水。

2.1.2蒸发损失:在敞开式循环冷却水系统中热的循环冷却水在冷却塔中因蒸发

而被冷却,在此过程中损失的水量叫蒸发损失。

2.1.3风吹损失:被通风时气流从系统中带入大气中所损失的水量。

2.1.4排污或排放率:为维持系统中一定的浓缩倍数而排放的水量。

2.1.5冷却范围或温降度:冷却塔入口和集水池出口之间的温度差。

2.1.6 循环量:系统中循环水的量,它是时间的函数。

2.1.7浓缩倍数(K):冷却水在循环过程中由于蒸发损失,水中所含的溶解盐类不

断在循环冷却水系统中浓缩,使冷却水中的含盐量高于补充中含盐量,两者的比

值称浓缩倍数。

2.1.8系统容积:敞开式冷却水系统中所有水容量的总和, 包括冷却塔集水池的

有效容积和系统管道.换热设备水侧容积等。

2.1.9 总溶固:水中所有溶解物质的量之和。

2.1.10 碱度:水中的重碳酸盐,碳酸盐及氢氧化物之和。

2.1.11 Rs稳定指数:用于判断水的结垢.腐蚀趋势。

2.2 术语缩写:

2.2.1补水率: M

2.2.2蒸发损失: E

2.2.3风吹损失: D

2.2.4排污或排放率: B

2.2.5冷却范围或温降度: △T

2.2.6循环量: R

2.2.7浓缩倍数: K

2.2.8系统容积: HC

2.2.9总溶固: TDS

2.2.10 Ryznar稳定指数: I.S

2.3.计算:

2.3.1浓缩倍数:

K =(循环水中电导或K+或Na+)÷(补充水中电导或K+或Na+)

2.3.2补充量:

M = E × K /(K-1)

M = B+E+D

2.3.3排放量:

B = E÷K×△T

2.3.4每周期的时间 = HC÷R

2.3.5蒸发量:

E = R×/r

r(蒸发潜热) = 573(千卡/公斤) 43℃