UPS、精密空调选型及电池容量计算

UPS的选型

UPS的功率大小由几个因素决定,

1、 负载功率的大小,一般情况下UPS的功率是负载功率除以0.8,的大小,但为了保障UPS最佳工作状态,一般是除以0.6;

2、 负载类型,如果是一般的电脑选用后备式的UPS电源就足够,数据重要或一些高端的UPS应用的就得是在线式的,如果是感性负载(如:打印机、复印机)那么要选择工频UPS电源。

UPS选型依据:

服务器300个,每台设备根据800W估算,设备负荷为240KW

除以功率因数0.9 除以70%的容量负载 即:

(300*800W)/ 0.9 / 0.7=380KVA

建议两套200KVA并机 具体根据客户而定。

电池容量的选择

容量的计算标准公式如下:

计算蓄电池的最大放电电流值:

I最大=PcosФ / (η*E临界*N)

注:P → UPS电源的标称输出功率

cosФ → UPS电源的输出功率因素(UPS一般为0.8)

η → UPS逆变器的效率,一般为0.88~0.94(实际计算中可以取0.9)

E临界 → 蓄电池组的临界放电电压(12V电池约为10.5V,2V电池约为1.7V)

N → 每组电池的数量根据所选的蓄电池组的后备时间,查出所需的电池组的放电速率值C,然后根据: 电池组的标称容量= I最大/C时间与放电速率C

30分钟0.92C 60分钟0.61C 90分钟0.5C 120分钟0.42C 180分钟0.29C

列子: UPS 300KVA延时30分钟电池

最大放电电流846A=标称功率300000VA×0.8÷(0.9效率*30节*10.5V每节电池放电电压)

电池组的标称容量=846÷0.92C=919AH

电池组的总容量=919AH×30节×12V=330840AH 需要用电池150AH 30节 6组 电池柜6个尺寸800*900*2000 300KVA UPS尺寸为1800*1250*1800

数据中心UPS供电时间的计算

为保证电网停电时,也能利用UPS电源继续向计算机提供高质量供电,我们就必须得知道自己购买的UPS能维持多长时间的持续供电,确保在这段时间内能恢复市电正常供电,我们有以下公式来进行供电时间的技术:

UPS的额定容量是指UPS的最大输出功率(电压V和电流A的乘积)。

通常市场上所售的UPS电源,容量较小的以“W”(瓦特)为单位来标识;超过1千瓦时,用“VA”(伏安)标识,“W”与“VA”值是有区别的。这就要求我们必须区别具体情况来选择UPS。一般来讲,1千