计算机屏蔽机房设计方案

计算机屏蔽机房设计方案


1、技术依据

GB12190-90<高性能屏蔽室屏蔽效能设计方案>

YDJ26-89中华人民共和国邮电部标准<通信局(站)接地设计暂行技术规定>

BMB3---1999<处理涉密信息的电磁屏蔽室的技术要求和测试方式>

GB50222-95<建筑物内部装修设计防火规范>

.GB8702-88<电磁辐射防护规定>

.GB9361-88<计算机场地安全要求>

GB6650-86<计算机机房用活动地板技术条件>

2.电磁屏蔽室工作原理:

电波在传输过程中,交替产生交变的磁场和电场,在其试图通过具有良好接地的铁磁材料制成的导电性能较好的屏蔽壳体时,其电场能量将通过具有接地导体而衰减,磁场能量在通过磁场物质中产生涡流而损耗,因此其强度将受到较大的衰耗(约3000倍至100000倍)从而起到将电磁波屏蔽(隔离)的作用。

二、钢板焊接式电磁屏蔽室结构方案: (可定制)

钢板焊接式电磁屏蔽室结构:焊接式结构的屏蔽室是由不同规格模块钢板(钢板厚2~3mm)相互焊接成一体组成。根据屏蔽壳体不同部位承载力的不同而设计制作不同载面积的矩型钢龙骨作屏蔽壳体的支撑龙门框架,其最大特点就是刚强度,抗震性、稳定性以及可靠性胜于其它结构的屏蔽室,而且屏蔽效能要高得多。

钢板焊接式电磁屏蔽室指标:





磁场


电场


平面波


微波



频率


14KHz-150KHz


200KHz-50MHz


50MHz—1GHz


1GHz—10GHz



屏蔽效能


≥75dB


≥100dB


≥110dB


≥100dB




屏蔽效能:对屏蔽物排除或约束电磁波的能力的度量。对于给定的外部源,屏蔽效能是指在测试时某定点放入屏蔽物之前和之后的电场或磁场的强度之比。通常用分贝的形式以入射和透射的信号幅值之比来表述。

三、钢板屏蔽体材料:

电磁屏蔽是针对电磁波的屏蔽,而静电屏蔽指的是对静电场的屏蔽。静电屏蔽要求屏蔽体必须接地。影响屏蔽体电磁屏蔽效能的不是屏蔽体接地与否,而是屏蔽体导电连续性。破坏屏蔽体的导电连续性的因素有屏蔽体上不同部分的接缝、开口等。因此,电磁屏蔽对屏蔽体的导电性要求要比静电屏蔽严格。

根据不同材料的相对电导率、相对磁导率、以及吸收损耗、反射损耗等系数值分析,本次屏蔽室屏蔽体选择以铁为基体的金属材料,钢板厚为2mm。地面采用相同材质厚度3mm钢板作屏蔽层




考虑屏蔽体材料的屏蔽效能的因素同时还兼顾电磁屏蔽室整体的机械性能,设计要求达到:钢板不平度≤4mm/M2,屏蔽体垂直度≤10mm,以及屏蔽体抗震≥8级。

根据屏蔽壳体不同部位承载力的不同,而设计制作不同截面积的矩形钢龙骨作屏蔽体的加固支撑,龙骨采用30×40mm