钢筋后植筋锚固技术要求

一、执行的规范及标准

1、《混凝土结构加固设计规范》 (GB50367-2006)、 2、《钢筋混凝土工程施工验收规范》 (GB50204)、 3、《混凝土结构后锚固技术规程》 (JGJ-145-2004) 4.《混凝土结构加固技术规范》 (CECS25:90) 二、技术原理及关键技术

后植筋锚固就是在原砼结构上钻孔,注入结构胶,将钢筋插入钻孔内,通过结构胶的粘结锚固力使砼孔壁与钢筋外面形成牢固粘结锚固力,依靠粘结锚固力抵抗钢筋的外拔力和剪切力,达到新旧构件连接目的的一种加固方法。 后植筋锚固连接的关键技术,是根据被连接结构类型、锚固连接受力性质,对其破坏形态加以控制为植筋钢材破坏而不是混凝土基材破坏的一种施工技术。 三、钢筋后植筋范围及材料确定

在我方测量放线人员弹出墨线的区域内植筋,有我方的的专业工程师进行图纸交底,确定后植筋钢筋的型号及位置。至今需要的各种型号钢筋由我方提供;植筋胶选用符合《混凝土结构加固技术规范》(CECS25:90)要求的砼结构后植筋锚固胶体(JGN-Z系列结构胶),由你方提供,但在使用前必须具备产品合格证并经我方工程师验收。 四、植筋流程及技术要点 1、施工流程

基面清理→划定位线→钻孔→清孔→孔径孔深验证→干燥清孔→钢筋清理除锈→注胶→植筋、养护→抽检→修复→验收 2施工技术要点 (1)、基面清理

将需植筋区域基面清理干净,浮浆及松散混凝土剔除干净,直到密实混凝土面位置。 (2)、定位放线

根据设计图纸,在需要植筋的部位进行定位放线,确定植筋钻孔位置。 (3)、钻孔

事先探测原结构主筋,尽量避开原结构受力主筋,用电锤在标定的位置钻孔,遇障碍物时,应选择临近位置重新打孔,并根据JGN胶说明中钢筋锚固长度为