填充墙砌筑

填充墙构造柱、边框、过梁、水平系梁和拉筋等的设置: 依据:《轻质填充墙构造图集》川07G01:

1、 抗震设防裂度7度,拉筋长度L=墙长/5且大于等于700,

拉筋保护层:120墙20;200墙30;

2、 拉筋:2φ6竖向@400-500;

3、 长度不大于5米的墙上部做滚砖,大于5米长的在顶部

间距1500设1φ8拉筋,顶部不做滚砖;

4、 不同材料相连处抹灰面加铺300宽钢丝网;

5、 构造柱设置按第18页(在平面布置图中详细画出);

6、 高度大于4m的填充墙中部设水平系梁一道,宽同墙厚,

高60-100,设2φ10通长筋和φ6@300分布筋,当有门洞时,水平系梁设在门洞上口,同一水平系梁遇洞口打断时,加长洞口过梁进行有效搭接;

7、 门、洞上口均设过梁,上部钢筋改为同下部钢筋,两端

入墙长度不小于250;两端支承均为砌体墙且过梁范围内无构造柱的可预制,长度不小于洞口宽度+500;

8、 洞宽1.5-2.1米时,设边框,2.1米以上时,设边框柱,

柱宽120;

9、 大于2.1米的窗、洞口下墙裙顶设水平系梁,大于3米

在中部设构造柱;

10、 用水房间墙脚设200高C20混凝土带,同墙宽;

11、 电梯部分的水平系梁、构造柱、边框、过梁应同时满足

电梯图和本图集要求。