交底内容:本次施工瀚海北金项目地下室外墙,3+4 厚 SBS 改性沥青防水卷材。 2013 年 1 月 19 日 ~31 日,工期 12 天,整个地下室外墙要全部施工完毕,为年前回填土创造条件。 一、材料要求 防水卷材:3mm、4mm 厚 SBS 改性沥青防水卷材,卷材幅宽为 1 米,每卷卷材长 10 米。基层处 理剂:采用再生橡胶改性沥青的汽油溶液为基层处理剂。接缝密封材料:采用改性沥青密封材料,用 于立面防水卷材收头密封及外墙管根等特殊部位的粘结处理。其他辅助材料:主要是工业汽油,用于 粘结剂稀释,机具清洗。 二、主要机具 小平铲,扫帚,汽油喷灯,滚动刷,铁桶,压子,剪刀,钢卷尺,小线绳,粉笔,灭火器。 三、作业条件: 1、防水基层检查验收,应达到如下要求(防水基层验收合格,办理隐检后,方可进行下道工序) : 1.1 基层坚实、有足够强度,表面清洁干燥,无浮土、砂粒等污物; 1.2 基层表面应平整、光滑、无松动,对于残留的砂浆或突起物应以铲刀削平,不允许有凹凸不平及 起砂现象,阴阳角抹成圆弧形,圆弧半径为:阳角 10mm;阴角 50mm。基层表面平整度检查:2m 靠尺 检查,与靠尺最大空隙≤5mm。 1.3 基层应干燥,含水率应小于 9%,具体检测方法为(参考) :用 1m2 见方的防水卷材覆盖在基层上 3-4 小时,揭开卷材后基层表面和卷材覆盖面干燥、无水印则可视基层干燥,可以进行卷材的铺贴。 2、防水卷材合格证、准用证、检验报告、复试报告齐全,材料现场见证取样送检合格。防水施工分 包单位资质齐备,现场管理人员和操作人员持证上岗。 3、防水卷材和配套材料均为易燃材料,集中存放,有专人管理,并准备好足够干粉灭火器,严防火 灾发生。 4、做好安全防护:基坑边已做好围护,外架安全平网已铺挂到位,并通过验收。 5、 做好排水措施:已在基坑周圈做好排水沟,防止雨水浸泡基坑。 6、 做好照明工作:施工照明工作,配备足够灯具。

地下室外墙防水技术交底

Word文档免费下载Word文档免费下载:地下室外墙防水技术交底 (共8页,当前第1页)