技术参数(1)
技术参数
一、中心供氧系统技术要求:
1、管道系统:
主材应选用国内知名品牌,安装时要提供材质证明书。管道系统的安装严格按
YY/T0186-0187-94、GB50235、50236标准施工。
氧气管道直径保证使用麻醉机、呼吸机和其他医疗器械的终端压力不低于0.4MPa;普通病房处的压力不低于0.2MPa;
在使用流量条件下,最远处管道压力损失不超过10%。
本工程氧气管道采用脱脂铜管。为保证普通病房、手术室使用率达到 100% ,流量压力达到临床使用要求,管道规格如下:
主管路(立管)直径:φ25×1.0㎜。
楼层分管路直径为φ16×1.0㎜。
房间支管直径φ8×0.8㎜。
管道布置
(1)氧站至各楼层主管均沿管井安装,每个病区走廊横管安装在走廊吊顶内,病房内支管及终端、截止阀均应安装在铝合金设备带内。
(2)管道及其连接件在使用前均经过严格的脱脂,以确保管道系统的安全;
(3)氧气管道穿墙壁和楼板时,均敷设在套管内,在套管内的管段不得有焊缝(4)氧气管道不允许暗埋在建筑物结构内或敷设在没有检查门的管井内;
(5)氧气管道不允许与燃气管、燃油管、电缆共架敷设;
(6)管道支架均匀布置,副管道在吊顶内安装,安装高度可根据安装现场作调整,副管道支架最大间距为2m,主管道支架最大间距为2.5m。
2、技术要求:
中心供氧整套系统由氧气汇流排、氧气压力监视装置、氧气减压装置、氧气输送管道及氧气终端四个部分组成。
2.1、中心氧站采用5瓶×2组手动汇流排(国内知名品牌)。
2.2、压力监测装置