5.1 结构砼抗压强度现场检测

5.1.1 标准立方体标养试件与同条件试件的区别

A 标准立方体标养试件:

① 主要用于检验和评定结构砼构件强度这一主要质量指标,即是评定结构砼强度用的,是代表结构砼工程一个检验批的强度合格与否的; ② 《钢筋砼施工质量验收规范》7.4.1(强)条规定的取

样数量仅适用于标养试件; ③ 标养试件与同条件试件的受力状态不一样;

④ 养护条件完全不一样,养护温度为20℃±2℃,养护湿度95%以上,或温度为20℃±2℃饱和

不流动的Ca(OH)2溶液; ⑤ 养护时间不一样,养护时间为28天。

B 同条件试件:

① 主要用于检验和评定实体结构砼强度是否满足设计要求,或评定实体结构砼强度是否满足规范要求; ② 规范强条7.4.1取样数量不适用同条件试件; ③ 实体结构砼是逐渐承受荷载的; ④ 试

件的代表数量和部位不一样; ⑤ 养护条件和养护时间不一样。

C 同条件试件的取样数量:

① 同条件试件所对应的构件或结构部位应由监理、施工方共同选定,同条件试件属见证取样送检范畴; ② 砼结构工程中各级砼强度等级,均应留置同条件试件,除C15以外; ③ 同一强度等级的同条件养护试件,留置组数应根据砼工程量和重要性确定,一般不宜少于10组,不应少于3组; ④ 同条件养护试件拆模后,应放置在靠近相应构件或结构部位的适当位置,并应采取同样的养护方法 ; ⑤ 同条件养护试件拆模后放置靠近结构部位的适当位置,不是一定非要在所取结构部位处,而是考虑安全、有利保护、不影响工作,靠近所取结构部位就行,结构覆盖,试件也覆盖,结构浇水,试件也要浇水; ⑥ 同条件试件养护时间是平均日温度逐日累加达到600℃d就行,一般应小于600℃d,日均温度取最高日温度+最低日温度除以2,特殊地区要取当地实际最高、最低温度的平均温度; ⑦ 一般情况下同条件养护试件强度通常低于标养试件强度; ⑧ 同条件养护试件的强度值要乘以折算

系数1.1 再进行评定,1.1系数应在试验报告中同时乘,同时评定。

5.1.2 什么情况下结构砼需要现场检测

① 砼标养试件缺乏代表性;例如:数量不够、受冻、损坏、丢失、养护时间超长等; ② 砼标养试件强度不合格; ③ 砼标养试件原材料与实体结构砼不一样; ④ 砼标养试件作假; ⑤ 结

构砼现场检测多采用非破损检验法和钻取试样法检测。

5.1.3 结构砼现场检测的常用方法

A 国际上有:钻芯法、拔出法、贯入法、超声回弹综合法、回弹法、超声波法。 B 我国采用的

有:钻芯法、超声回弹综合法、回弹法以检测砼强度,用超声法检测结构砼缺陷。

5.1.4 钻芯法

5.1.4.1 钻芯法取样部位 ① 所选结构或构件具有代表性、受力较小的部位; ② 砼强度质量具有代表性的部位; ③ 便于钻机安装与操作的部位; ④ 避开主筋、其他钢筋、埋件和管线的部位; ⑤

与回弹法综合测定时,应与回弹法在同一侧区,一般先弹后取、原位取样、就近取样。