一、前言

北京ABB电气传动系统有限公司,作为全球传动行业的龙头企业,它的产品广泛地用于各行各业之中。ACS510 作为其中的一款产品广泛地用于工业领域,还针对风机、水泵应用做了特别的优化,典型的应用包括恒压供水,冷却风机,铁和隧道通风机等等。

ACS510产品系列功率范围从0.75 KW至132 KW。不仅性能稳定,质量可靠,而且功能强大,它的SPFC(循环软启动控制)功能很方便实现恒压供水系统,无需要使用额外的PLC。

二、ABB ACS510变频器特点简介

1. 完美匹配风机水泵:

增强的PFC应用:最多可控制7 (1+6) 各水泵:能切换更多的泵。 SPFC:循环软启功能:可依次调节每个泵,最多可拖动6台水泵,无须使用额外的PLC。

多点U/F曲线:可自由定义5段U/F曲线;可灵活广泛的应用。 超越模式:应用于隧道风机的火灾模式;应用于紧急情况下。

PID调节器:两个独立的内置PID控制器,PID1和PID2。

2. 更经济:

直觉特性:噪音最优化,当传动温度降低时增加开关频率;可控的冷却风机,仅在需要时启动;可随机分布开关频率,从而降低噪音,极大改善了电机噪音,降低了传动噪音并提高功效。

连接性:简单安装,可并排安装,容易连接电缆,通过多种I/O连接和即插式可选件方便地连接到现场总线系统上;减少安装时间,节约安装空间,可靠的电缆连接。

3. 更环保

EMC:适用于第一及第二环境的RFI滤波器为标配;不需要额外的外部滤波器。 电抗器:变感电抗器:根据不同的负载匹配电感量,因此抑制和减少谐波,降低总谐波。

三SPFC功能概述

SPFC 功能,又称循环软启动功能,内置在ACS510变频器中。该功能不同于PFC功能之处在于,SPFC功能每次启动新电机的时候,都是用变频器来启动的,而变频器刚刚拖动过的电机,将投切到工频上。

下面将以1台ACS510变频器拖动3台水泵为例介绍SPFC功能在恒压供水系统中的实现。

1. ACS510 能满足的系统要求:

a) 控制室无人值守,要求全自动,同时要求设计手动回路作为应急备用。 b) 三泵循环软启,要求不用PLC控制,以降低成本。