中宁电厂循环水系统控制优化

中宁电厂循环水系统控制优化

周琦、张晓玉

宁夏中宁发电有限责任公司(中宁县,755100)

摘 要: 针对中宁发电有限责任公司2×330MW机组循环水系统在运行过程中出现得电耗过高,运行方式单一问题,分析原因,通过对循环水系统控制逻辑的优化改造,实现了循泵运行方式的灵活转换,并通过试验验证了方案的可行性,达到了循环水泵能够多种方式运行及降低厂用电率的目的。

关键词: 循环水泵; 控制方案; 组态优化; 降低厂用电率

1 概述

中宁发电有限责任公司2×330MW扩建工程凝汽器采用单背压、单壳体、对分双流表面式凝汽器,冷却面积18500㎡,两台机组共安装4台循环水泵用于冷却低压缸排气及作为工业冷却水水源,单台电机功率5500KW。原控制逻辑只按照采用三用一备运行方式设计,不能满足单台机组运行,或冬季两运两备方式运行的要求。对降低厂用电量,减少发电成本以及保障机组的安全运行不利。 2 系统介绍

两台机组共安装四台循环水泵,其中A、B循环水泵可与#1机组,C、D循环水泵可与#2机组分别形成单元机组运行方式,两组循泵之间可互不联系。对于单台机组的两台循泵,泵出口设置有母管,冷却水经两台循泵打压后汇集到母管,再由母管均匀分配至凝汽器两侧入口,经凝汽器铜管与低压缸排汽进行换热,携带热量后从凝汽器两侧出口排出汇流到一起,至冷却塔冷却。另在B、C循环水泵出口蝶阀后,两台机组循环水母管前有联络管,将一号、二号机组循环水系统相连,联络管上设置有两只电动蝶阀。

中宁电厂循环水系统控制优化

2.1 循环水系统简介

图1 循环水系统简图

2.2 控制系统介绍

四台循泵控制逻辑由一对新华公司XDPS400+系统#62/82DPU实现,它与#61/81DPU(承担电气公用系统控制任务)组成一个小网络,采用双网关结构分别于一号、二号机组DCS主网络相连,每台机组对公用系统的操作权限由工程师站选择按钮决定,分为一号机操作有效;二号机操作有效;一号、二号机组均可操作。

中宁电厂循环水系统控制优化

Word文档免费下载Word文档免费下载:中宁电厂循环水系统控制优化 (共4页,当前第1页)