机房设备巡检表

机房设备巡检表

机房设备巡检表 客户名称:_____________

一、服务器:A.状况良好 B.有故障 C.带缺陷测试 D.故障已排除

1.机房服务器温度情况 2.服务器系统日志情况 a.□ b.□ c.□ d.□ a.□ b.□ c.□ d.□

3.电脑病毒库更新情况 4.服务器补丁情况

a.□ b.□ c.□ d.□ a.□ b.□ c.□ d.□

5. 服务器网络、安全设置状况 6.服务器硬盘工作灯状况 a.□ b.□ c.□ d.□ a.□ b.□ c.□ d.□

7.服务器数据安全状况 8.服务器所连接线路工作状况 a.□ b.□ c.□ d.□ a.□ b.□ c.□ d.□

检测标准:⑴ 外观:无锈蚀、过热、烧损、熔化现象,部件无松动、脱落,标识牌正确、清晰。 ⑵ 设备状况:无异常响声,无异常错误告警信息。

⑶ 电源及风扇:电源指示灯绿灯亮,风扇运行平稳,无异常响声。

(4) 服务器系统CPU、内存、硬盘工作状况。

(5) 服务器系统日志检查。

故障描述: 设备型号( ) 具体故障描述:

设备型号( ) 具体故障描述:

二、网络设备: A.状况良好 B.有故障 C. 带缺陷测试 D.任务完成

1.路由器温度及工作指示灯状况 2. 路由器网络状况

a.□ b.□ c.□ d.□ a.□ b.□ c.□ d.□

3.交换机温度及工作指示灯状况 4.交换机各端口网络状况 a.□ b.□ c.□ d.□ a.□ b.□ c.□ d.□

5.光纤收发器温度及工作指示灯状况 6.网络速度带宽测试( /bps) a.□ b.□ c.□ d.□ a.□ b.□ c.□ d.□

6.路由器及交换机清洁保养

a.□ b.□ c.□ d.□

检测标准:⑴ 外观:无锈蚀、过热、烧损、熔化现象,部件无松动、脱落,标识牌正确、清晰。 ⑵ 设备状况:无异常响声,外壳无发烫现象,无异常错误告警信息。

⑶ 电源及风扇:电源指示灯绿灯亮,风扇运行平稳,无异常响声。

(4)电源线、光纤跳线、铜缆跳线等连接线缆外观完好,无松动、脱落,绝缘层完整,无剥落、开裂、破损等现象,接头无变色或腐蚀,光纤跳线弯曲半径≥40mm。

(5)标识牌齐全、正确、完整、清晰。

(6)测试网络设备数据通信功能。

故障描述:设备型号:( ) 具体故障描述:

设备型号:( ) 具体故障描述:

三、UPS后备电源: A.状况良好 B.有故障 C. 带缺陷测试 D.任务完成

1、市电接入显示灯是否显示正常 2、蓄电池显示灯是否显示充满电 a.□ b.□ c.□ d.□ a.□ b.□ c.□ d.□

四、机房温度及湿度控制: A.状况良好 B.有故障 C. 带缺陷测试 D.任务完成

1、湿度是否在30~80%之间 2、机房开机时温度是否在18~25℃ a.□ b.□ c.□ d.□ a.□ b.□ c.□ d.□

五、设备运维总体评估:

维护工程师(签名):

维护日期:

Word文档免费下载Word文档免费下载:机房设备巡检表 (共1页,当前第1页)

你可能喜欢

  • 网络设备巡检报告
  • 巡检报告模板
  • 设备巡检记录表
  • 服务器巡检报告
  • 设备巡检制度
  • 设备点检标准
  • 超薄玻璃

机房设备巡检表相关文档

最新文档

返回顶部