植筋技术交底

技术交底记录 工程名称 交底部位 御景湾 4#、6#楼 基础、主体 施工单位 工序名称 江苏南洋建设集团有限公司 植筋

交底提要:植筋的相关材料、机具准备、质量要求及施工工艺。 交底内容: 一、 植筋的施工流程 弹线定位→钻孔→洗孔→钢筋处理→注胶→植筋→固化养护→抗拔试验 二、 材料要求 1、锚固胶: 锚固胶的性能应通过专门的试验确定。对获准使用的锚固胶,除说明书规定可以掺入定量的掺和 剂外,现场施工中不宜随意添加掺料。如使用环氧基锚固胶,锚固胶的性能指标应符合《混凝土 结构后锚固技术规程》JGJ 145-2004 的规定,如是用其它品种的锚固胶,其性能应厂家通过专门 的试验确定和认证。植筋用锚固胶的粘结强度设计值 fbd 应符合《混凝土结构加固设计规范》 GB50367-2006 的规定。 2、钢筋: 钢筋规格为 Φ12、Φ6.5,符号"Φ"表示 HRB235 钢筋,钢筋性能要符合规范要求,钢筋在植筋前 要清除表明的铁锈。 三、 施工操作 1、弹线定位 根据变更设计图纸的钢筋数量及位置,标注出植筋位置。经我质检部门验收,位置符合设计要求 后才可以钻孔。 2、钻孔 用冲击钻钻孔,钻头直径应比钢筋直径大 4~8mm 左右,钢筋直径为 Φ12,钻头选用 φ16 的合金 钻头。钢筋直径为 Φ6.5,钻头选用 φ10 的合金钻头,实际钻孔深度应取 60mm、200mm,钻头 始终与剪力墙、柱保持垂直。 3、洗孔 洗孔是植筋中最重要的一个环节,因为孔钻完后内部会有很多灰粉、灰渣,直接影响植筋的质量, 所以一定要把孔内杂物清理干净。方法是:用不掉毛的毛刷,套上加长棒,伸至孔底,来回反复 抽动,把灰尘和碎渣带出,再用空压机吹出浮沉。吹完后再用脱脂棉沾酒精或丙酮擦洗孔壁。但 不能用水擦洗,因为用酒精或丙酮容易挥发,水不易挥发。再者用水后孔内不会很快干燥。洗孔 完成后需要经我质检部门验收,自检合格后报监理验收,验收合格后方可注胶。 4、钢筋处理 钢筋锚固部分要清除表面锈迹及其他污物,一般采用角向磨光机配钢丝刷除锈,打磨至露出金属光 泽为止,若钢筋锈蚀严重,要用稀盐酸浸泡除锈 10-15 分钟,后用石灰水中和,再用清水冲洗后擦干 方可使用。 5、注胶 锚固胶要选用合格的植筋专用胶水,产品要有合格证明,要能够满足我项目承台植筋施工要求。 注胶要从孔底开始,这样可以排出孔内的空气,为了使钢筋植入后孔内胶液饱满,又不能使胶液 外流, 孔内注胶达到孔深的 1/3 或计算孔内的用胶量,应扣除钢筋体积, 孔内注完胶后应立即植筋。 6、植筋 首先将配置好的结构胶注入孔内(宜孔深的 1/3 或计算孔内的用胶量,应扣除钢

筋体积),并将结构 第1页

植筋技术交底

Word文档免费下载Word文档免费下载:植筋技术交底 (共2页,当前第1页)