土木工程测试技术-回弹法测量技术

回弹法检测混凝土抗压强度应用

摘要:回弹法是通过测定混凝土表面硬度,来推算抗压强度的一种现场非破损检测技术。因其操作简便、使用快捷,且具有很高的测试精度,因而广泛应用于工程施工中对混凝土、砌体砂浆的强度检测。对回弹法检测的使用条件、影响因素进行了技术分析,并提出了提高回弹法测强精度的措施及检测中注意事项。

关键词:回弹法;回弹仪;检测;混凝土强度;非破损检测; 抗压强度;影响因素;提高措施;注意事项;工程实例。

1.引言

目前,在现场检测混凝土强度过程中,有许多种不同的检测方法,如钻芯法、拔出法、压痕法、射击法、回弹法、超声法、回弹超声综合法等,其中回弹法、超声回弹综合法是应用最广的无损检测方法。下面我们就以回弹法检测进行探讨,回弹法是通过测定混凝土表面硬度从而推定混凝土整体强度的力学方法之

一。根据混凝土强度与表面硬度之间存在的相关关系,用检测混凝土表面硬度的方法间接检验或推定混凝土强度,即采用定值动能的弹簧与钢锤冲击混凝土表面,其回跳值与表面硬度也存在着相关关系。因此,通过试验的方法,建立混凝土强度与回跳值的相关关系来确定混凝土的抗压强度,这就是回弹法测定混凝土强度的基本原理.

2.回弹仪在非破损检测中的正确运用

2.1 如何合理布置构件测区

( 1) 测区应根据结构或构件的大小及质量而定。当批量检测的构件数量不到足10 个时,应逐个布置测区。每一测区的面积宜≯0. 04 m2,每一测区应记取16 个回弹值。回弹仪按水平方向测得混凝土构件浇注侧面的16 个回弹值后,分别剔除3 个最大值和3 个最小值,按余下的10 个回弹值取平均值Rm。构件数量> 10 个时,随机抽样的数量不应少于构件总数的30 %,测区也应≮10 个。

( 2) 测区位置的布置应遵循以下原则: 相邻两测区的间距应控制在2 m 以内,测区距构件边缘的距离宜≯0. 5 m,回弹仪置于构件最大受力处。测区位置内的回弹仪应处于水平方向检测混凝土浇注的侧面,混凝土表面必须清洁、平