区域集中供热系统电蓄热调峰热源设置分析

对区域单热源供热系统调峰热源设置进行方案设计,以提高供热系统可靠性、热源运行效率及降低主热源初投资.在充分掌握燃煤锅炉与电锅炉特性、地域特性及建筑用能特性的基础上,采用费用年值法对某单热源供热系统调峰热源的设置进行优化分析,得出与调峰热源特性相匹配的最佳容量和启动温度.当低谷电价为0.25元/kWh时,对于石家庄地区的系统最佳基础容量系数约为0.7,全寿命周期内经济

第3 9卷第 6期 VO -9 N O. l3 6

21 0 0年 1 2月 D e e be 2 0 cm r 01

J OU RN AL 0F EBEIUNI ERSI H V TY OF TECHN 0 LOG Y

文章编号: 10—3 3 (00 60 7—5 0 72 7 2 1)0—0 60

区域集中供热系统电蓄热调峰热源设置分析 孙春华,闫丙宏,齐承英 ( ̄ g 2k学能源与环境工程学院,天津 3 0 0 } 5,大 J 04 1)

摘要

对区域单热源供热系统调峰热源设置进行方案设计,以提高供热系统可靠性、热源运行效率及降低主热

源初投资 .在充分掌握燃煤锅炉与电锅炉特性、地域特性及建筑用能特性的基础上,采用费用年值法对某单热

源供热系统调峰热源的设置进行优化分析,出与调峰热源特性相匹配的最佳容量和启动温度.当低谷电价为得 02 .5元/Wh时, k对于石家庄地区的系统最佳基础容量系数约为 O7全寿命周期内经济费用年值节省约 2 0万元; ., 7

对于哈尔滨地区的系统最佳基础热源容量系数约为 07,全寿命周期内经济费用年值节省约 1 1万元. . 5 7 关键词供热系统;调峰热源;基础热源;费用年值;启动温度 T 3 U8 3文献标识码 A 中图分类号

El crcS o i g He t sPe k—h v n a o r eAnay i f e ti t rn a a s a i g He tS u c a l sso Re i na n r l a i g S t m go l Ce ta He tn yse S N h nh a A igh n,QI h n—ig U C u—u,Y N B n—o g e gyn C ( co lf nryadE vrn n n ier g e e U iesyo T c n lg,Tajn30 0, hn S ho E eg n n i met gnei,H bi nv ri f eh ooy i i 0 4 1 C ia) o o E n t n Ab t a t I r e r v es se r l b l y a d t e e t o r ee ce c n e u e iiil n e t n, t ed— sr c n o d r oi t mp o et y tm i i t n a u c f in y a d r d c t v sme t h e h ea i h h s i n ai

s npoets r

p sdt t pp a—hvn et oreo go as g et o re et gss m. B sdo e i rjc ipo oe s eksaigh asuc f einl i l ha uc ai t g o eu r n e s h n ye ae nt h c a— r d b i r n lc r o lrc a a trsis g o r p ia e t r sa d a c i c r l n r y c a a trsis t e o l e o l sa d ee ti b i h r c eit, e g a h c l au e n r h t t a e g h r c eit, h i f e c e c f eu e c p a - h v n e t o r eo s me ig e e t o r e e t gs se i p i z db n a o t t o . T e e t a a i e k s a igh a u c f o n l a u c ai t m o t s s h s h n y s mie y a u l s h d n c me h s c p ct b y a dsa tp tmp r t r t h n ep a— h v n e t o r ec a a trsis a e e nc n r d n r t u e e au emac i gt e k s a i gh a u c h r ce it v e o f me .W h nt e aly ee— h s ch b i e l l c h v e

to ae c .5y a k h teb s ai a a i a tr fh aigs se i 07a df ll ec cee o o cc s i rv ln ei 02 u n/ W . h et ss p ct fco e t y tm . n li—y l c n mi o ts s b c y o n s u f

svda ot . miini h i h agae. te et aicp c yfc r f et gss m . n llecce ae b u 7 lo S ia u n ra h sb s aai t ai yt i07 a df li—yl 2 l n jz b s t aooh n e s 5 u f e o o cc s a e b u . 1 i i n i r i r a c n mi o t ss v d a o t17 l o Hab n a e . i m l n Ke y wor h a ig s t m;pe k s a n a ou c; b ssh a ou c; a nu lc s;sa

tp e p r t e ds e tn yse a— h vig he ts r e a i e ts r e n a o t t ru t m e aur

0引言 目前我国的供暖室外计算温度值是按照规范采用历年平均不保证 5天的方法确定的,照此值通过计算按来选择热源容量 .实际情况是在整个供暖期间,室外实际温度低于室外计算温度的时间很短,即锅炉在额定 工况下运行的时间非常有限 .而燃煤锅炉的效率在额定工况时是最高的,很显然锅炉大部分时问在部分负荷下运行,效率降低,这就造成了初投资的增加和能源的浪费 .针对这种情况,供热系统除了一级网处设置热

源外,为了结合系统负荷的变化,还应该设置调峰热源Ⅲ .而调峰热源的容量、位置的确定直接影响着供热

系统的初投资和运营费用 .调峰热源可以设置在一级网侧、二级网侧或三级网处 (接近用户处) .本文仅就 调峰热源设置在二级网侧进行了优化分析 .在此…级网热源称为基础热源,采用燃煤锅炉 .调峰锅炉采用电 蓄热锅炉进行优化设置分析,电锅炉拟在电价低谷时运行 .在供暖的初期和末期,室外实际温度高于室外计算温度,基础热源部分负荷既可满足供暖要求 .当室外实际温度低于某一温度时开启调峰热源,基础热源和调峰热源~起向系统供暖,这个温度即为调峰热源的启动温度 . 收稿日期:2 1 -42 0 00 .9基金项目:十一五国家科技支撑计划项曰 (O 6 AJ3 O .6 2 0 B O A 60 )作者简介:孙春华 (9 4) 1 7,女 (族 )汉,讲师 .

区域集中供热系统电蓄热调峰热源设置分析

Word文档免费下载Word文档免费下载:区域集中供热系统电蓄热调峰热源设置分析 (共1页,当前第1页)