通风空调工程施工难点分析及应对措施

通风空调工程施工难点分析及应对措施

深圳市华西安装工程有限公司

【摘要】本文结合工程实例,分析通风空调工程施工的难点,并提出了应对措施。【关键词】通风空调工程施工难点应对措施

一、工程概况

深圳市华为技术有限公司总部工程位于深圳市布吉镇坂田坂雪岗

500m2,910m2,占地面积约164,总建筑面积约119,由一、二、三工业区,

区组成。一区包括两座总部办公楼和一座餐厅楼;二区包括一座市场部大楼、一座经营总部大楼和一座员工餐厅楼;三区为四座会议中心。一区及二区为中央制冷系统。三区为VRV分体多联变频中央空调及风冷热泵系统组成。空调系统制冷机房位于地下一层,冷却塔位于5楼屋面,膨胀水箱位于主楼屋顶面,采用水冷式制冷机组的制冷方式,空

2空调总制冷量10691KW,冷水机组配置共4台,调管路系统为异程式,

2台8000USRT冷水机组。台4000USRT冷水机组,

安装的管道施工很方便,后安装的管道施工很困难,施工单位互相扯

皮,造成有的工程装了拆、拆了装。遇到这种情况,应主动与装修的人

“小管让大管,有压让无压”的原则,制定详细的施员进行协调,本着

工方案以指导安装。如:为增强整体装饰效果,风口及散流器的安装采用内固定法:从风口侧面用自攻螺钉将其固定在龙骨架或木框上,必要时加设角钢支框,见下图

通风空调工程施工难点分析及应对措施

二、通风空调工程施工难点分析

1.本工程的设备和部件品种多、规格多,包括采用了VRV变频空调

等设备。

2.总部装饰工程要求高,通风空调与装饰结合部分尤其要协调美观。

3.本工程系统庞大,调试要求又高于国家规范。

三、应对措施

1.在施工中应严格按设计和工料规范等要求,对设备材料进行认,,。真把关在安装过程中精心施工保证质量开工时,对进场的材料设

以防不合格的材料设备在工程中使用。在空调安备应进行严格把关,

装工程中,材料设备部分的利润较大,一些施工单位在投标时为了中标把安装费用压得很低,因此就设法从材料设备方面动脑筋、想办法,而这往往是以牺牲产品质量为代价的。作为施工单位,应严格执行监理程序,对进场材料设备及时向监理报验。任何材料设备,必须经监理检查合格后才允许用于工程中。材料报验时,报验单中应附上合格证、检

主要看质保资测报告及技术说明书等质保资料。监理对材抖的审查,

、料是否齐全检测报告是否与实物相符以及材料的外观质量是否有缺

陷等,防止施工单位以次充好。对于分批购进材料,每次都要求施工单位进行报验,以防施工单位中途更换材料。设备进场,应进行开箱检查,核对设备规格型号、随机技术文件、质保资料、附属部件等是否齐全,同时检查外观质量,看设备表面有无缺陷(如外形尺寸偏差、表面平

损坏、锈蚀等理象。对于一些在质量和价格方面存在较大差异整度)、

的同型号、同规格的产品,监理应适度控制好产品的质量,施工单位购

相差不可太大。一些在合同中买的产品价格应与投标价格基本相符,

有要求的材料设备,验收时应按合同要求进行验收。对于以下一些质量问题,在检查时应予以重视,同时要满足节能规范要求,如风机、水泵、风机盘管等设备的噪声是否超标,风机进出口方向、机座外型尺寸、叶轮旋转方向,风机盘管机组的供冷量、供热量、风量、出口静压及功率等是否与设计一致。消声器消声材料的材质、穿孔板的孔眼大小、孔的排列是否符合设计要求。过滤器滤料质量、滤料与支撑架间是否存在空气短路。各种阀门、风阀调节是否灵活方便。阀轴的材质应用铜或不锈钢等材料制作,安装后应及时涂上黄油,以防生锈卡死。对于主要

材料,在签订购销合同前,应考察生产厂生产工艺、制造标准、质设备、

量认证情况,并进行多家比选。

2.在施工中,务必要与装饰施工单位加强协调,积极配合,保证总部装饰工程的美观和谐。装修装饰工程的组织协调工作是至关重要

它是装饰施工、设计与各种设备、管线等施工的协调配合。装修阶的,

段暖通工程的主要工作是作好机电设备安装单位与装修装饰单位密切配合协调工作,在规范允许的情况下布局合理、美观,以免影响整个工程的装饰效果。现在许多设计施工图上,设计者只给出了主要设备的定位尺寸,没有注明风管、水管的定位尺寸及标高,或者即使有尺寸,但不同专业之间管道碰撞、所注数据很不实用,甚至管道与结构、装修之间的矛盾时有发生,图纸会签形同虚设,给安装带来许多麻烦,往往先35圆形散流器与风道固定式安装法

3.在调试时一定要严格按设计和工料规范及调试方案的要求,逐项认真调试,以确保系统达到设计功能和验收标准并能可靠投入运行。

3.1施工方案审核:应根据专业特点、现场情况重点审查新工艺、新材料等施工技术措施是否符合规范要求,质量保证措施是否符合本

设备及材料的订货、进场计划是否满足整个工程的进度要工程特点,

求,设备吊装方案、调试方案是否满足要求。对于天花标高要求较高,且各种管线又较复杂时,是否绘制综合布线图。对分项工程的技术交

发现问题及时督促整改。底也应认真检查,

3.2图纸会审:应着重审查系统布置的合理性、设备选型、设计规范、相关专业交叉配合以及与室内装修的影响,对照土建结构核对设备基础标高与尺寸有无矛盾,预埋铁件是否到位,对各类管线(水、电、风)的标高、走向以及预留孔位置尺寸、数量(特别是制冷机房设备出入孔)

“错、进行综合会审,归纳整理图纸中的漏、碰、缺”部位交设计处理。校

核各种防火阀设置是否满足消防要求,制冷机房内密集而复杂的设备与管线是否合理且便于操作维修。机房内排水沟设置及通风设施。设备选型应尽可能型号相同互为备用,各组冷却冷冻泵管道间互为备用。水过滤器应安装在每台水泵或冷水机组入口处,以便机修时不影响空调运行。

3.3材料设备:进场材料设备应符合设计要求,有生产厂家的材质证明和出厂合格证,验收后才可使用,根据要求对材料进行封样见证送检,必要时应委托权威机构进行检测。保温材料其容重、厚度、传热系数等参数必须符合设计要求。对于进口设备除本厂的产品合格证和生产许可证外,还应审查有关报关商检手续。合理选用粘结剂,防止出现与绝热材料发生反应及粘结不牢等现象,使用前应进行试粘结试验。作为特种设备的冷水机组蒸发器容器,冷凝器容器应有相关规定要求的监督检验资料。

3.4制冷机组、水泵、冷却塔基础:应对基础外观、位置、几何尺寸进行测量检查,不得有松动。基础的混凝土配比,养护及强度应符合设计要求,对重型设备基础应进行预压试验。

3.5冷却塔:应使冷却塔底盘水位高于冷却管道最高点,否则冷却塔停止运行时,冷却管道有可能进入空气。冷却塔进水管应加装阀门以控制均匀布水,冷却塔底盘水位连通管应加装阀门以便控制而且底盘应有足够高度蓄水,以免多台冷却泵同时运行时管道因吸水不足出现真空。冷却塔的放空排水也应考虑排向污水井,而不是排向地面。冷却塔应在现场设置风机检修控制开关,应考虑冷却塔的噪声对周围环境的影响。

3.6吊架安装:对重量大的设备应穿透楼板锚固,或采用预埋件固定,不宜采用膨胀螺丝固定吊杆,因为膨胀螺丝轴向受力时易松脱。

3.7膨胀水箱的膨胀管:应接冷冻水系统的底(上转第328页)

Word文档免费下载Word文档免费下载:通风空调工程施工难点分析及应对措施 (共2页,当前第1页)