架空配电线路及设备运行规程

《架空配电线路及设备运行规程》

第一章 总则

第1.0.3条 配电线路应与发电厂、变电所或相邻的维护部门划分明确的分界点。分界点的划分,各地应根据当地情况,制订统一的规定。与用户的分界点划分,应按照“全国供用电规则”执行。

第1.0.4条 为了保障配电网络的安全运行和便于调度管理,在供电部门所管辖的配电线路上一般不允许敷设用户自行维护的线路和设备,如需要敷设时,必须经供电部门同意,并实行统一调度,以保安全。

第二章 防护

第2.0.3条 配电线路对地距离及交叉跨越距离应符合“架空配电线路设计技术规程”的要求。修剪树木,应保证在修剪周期内树枝与导线的距离符合上述规定的数值。

第三章 架空配电线路的运行

第二节 运行标准

第3.2.1条 杆塔位移与倾斜的允许范围;

1、杆塔偏离线路中心线不应大于0.1m。

2、木杆与混凝土杆倾余度(包括挠度)

转角杆、直线杆不应大于15/1000,转角杆不应向内角倾斜,终端杆不应向导线侧倾斜,向拉线侧倾斜应小于200mm。

3、铁塔倾斜度

50m以下:10/1000

50m及以上:5/1000

第3.2.2条 混凝土杆不应有严重裂纹、流铁锈水等现象,保护层不应脱落、酥松、钢筋外露,不宜有纵向裂纹,横向袭纹不宜超过1/3周长,且裂纹宽度不宜大于0.5mm;木杆不应严重腐朽;铁塔不应严重锈蚀,主材弯曲度不得超过5/1000,各部螺栓应紧固,混凝土基础不应有裂纹、酥松、露筋。

第3.2.3条 横担上下倾斜、左右偏歪,不应大于横提长度的2%。

第3.2.5条 导线通过的最大负荷电流不应超过其允许电流。

高压(1-10KV)引下线与低压(1KV以下)线间的距离,不应小于0.2m。